    Admin
    Admin
    Admin


    Messages : 101
    Date d'inscription : 01/01/2010

    CTA soufflage constant Empty CTA soufflage constant

    Message  Admin Dim 3 Juin - 22:29

    CTA soufflage constant Cta1

    Sonde température soufflage
    Vanne batterie(mixte,chaud,froid)
    Thermostat antigel
    Pressostat filtre
    Moteur volet air neuf
    Le principe:
    Régulation de la température de soufflage par action sur vanne mixte...la sonde mesure la température de soufflage qui suivant le réglage du régulateur PID régule l'ouverture ou la fermeture d'une vanne trois voies ,cette vanne est mixte délivrant de l'eau froide en été et de l'eau chaude en hiver...via une PAC air /eau par exemple.
    L'inversion été hiver de la vanne trois voies est commandée soit par change over sur la tuyauterie d'eau ou par un simple interrupteur.
    Le thermostat antigel protège la batterie du gel en cas de température extérieure basse par fermeture du volet d'air neuf, ouverture à 100% de la vanne (chaud),puis arrêt du ventilateur par fin de course volet d'air neuf;

    Utilisation:
    Apport d'air neuf dans un bâtiment ou en reprise sur d'autres CTA
    Compensation d'air d'une hotte dans les cuisines d'un restaurant.
    Mise en surpression d'un local (laboratoire, etc..)

    Schéma électrique:
    CTA soufflage constant Shemaelec
    Schéma Régulation:
    CTA soufflage constant Regulcta


    http://autocad-froid.blogspot.com/